таррировка термодатчиков
crossnet2013Дата: Среда, 21.01.2015, 08:43 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
ВМ 8039 D установил насколько датчиков ds18b20 в комнатах показания между этими датчиками и обыкновенными ( ртутными и другими) разнятся на 1,1,5 градуса в большую сторону.
есть ли какая то возможность подстройки ???
 
КонсультантДата: Среда, 21.01.2015, 09:14 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
Подстройки нет. Точность температуры 0.5 градуса в комнатном диапазоне температур.
Поделюсь небольшими нюансами. На показания очень сильно влияет провод датчика, например, если провод расположен в стене, то датчик будет делиться температурой со стеной, даже если провод выходит из стены на 0.5м и на конце висит датчик. Металл - очень хороший термопроводник. Поэтому, для более точных показаний советую использовать провод как можно более токого сечения, особоенно в месте контакта провода и датчика DS18b20.
 