Форум » Guardian BM8039 » Проблема » BM8039S (настройка)
BM8039S
пользовательДата: Понедельник, 16.02.2015, 21:07 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос такой.
нужно ли устанавливать в настройках к блоку BM8039S строку ( деактивация канала тревоги) или поставить ( активация или деактивация канала ) если линия востановлена ??
а то у меня на даче сегодня пришла эсмска что обрыв линии.
сделал запросы отчетов все в норме а канал выключился пришлось его включить заново командой z24=1

а при с работке датчиков ставить
многократно или однократно
 
КонсультантДата: Вторник, 17.02.2015, 07:15 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
И опция активации и опции деактиваций для вас - это информация. Хотите знать когда лининия восстановится - ставьте оба события и опцию "многократно". Для дымового - на мой взгляд для реальных тревог можно однократно, так как все равно потребуется посетить объект. А для обрыва линии - можно сделать и многократно, так как это не такое критичное событие когда надо срываться и ехать.

При изменении температуры сопротивления могут сильно меняться, возможно из за этого произошло это ложное событие. Кроме того, наличие пара, пыли и проч. внешние факторы, затрудняющие датчику работу, переводят его в режим обрыва линии. Это сервисная функция самого датчика.
Я рекомендую после установки всегда делать рекалибровку датчика, это скомпенсирует сопротивления проводов, разброс сопротивлений резистора.
 
пользовательДата: Вторник, 17.02.2015, 21:39 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер.
сделал калибровку датчиков но это то же как то не очень помогло где то минут 10 снова пришла эсмска что
обрыв лини при калибровке были показания
669 ом а при нормальном состоянии показывает что 1016 ом
у меня две линии сделаны одна работает нормально а вот вторая стала срабатывать
та линия которая срабатывает установлена 4 датчика 212-90
а на второй 3 датчика
питание вро де нормальное по тестору 13.42v и 13.39v будут сработки попробую поменять датчики
а если увеличить или уменьшить конечное сопротивление этим можно отрегулировать сработку линии ??

Добавлено (17.02.2015, 21:39)
---------------------------------------------
вопрос такой ещо назрел.
рестарт линии пожарной после с работки что лучше сбросить контроллер отключив питание на несколько секунд
или рестарт линии сделать CON2:1 или CON2:2
сейчас у меня реализовано рестарт контроллера выходом №3
но при рестарте приходит эсмска о с работке канала потом все восстанавливается

 
КонсультантДата: Четверг, 19.02.2015, 09:30 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
669 при калибровке это нормально. Специально сделано, чтобы видеть, что происходит калибровка.
Конечное сопротивление можно попробовать уменьшить, но возможно причина не в линии, а в каком либо датчике. Я бы по-очереди вынимал бы датчики, чтобы понять какой влияет. Еще, возможно, что 4 датчика это слишком много на 1 линии.
 