КонсультантДата: Четверг, 01.09.2016, 13:01 | Сообщение # 31
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата kolyasoft ()
Добрый день. 8039D не выходит из режима инициализации при старте. Поочередно моргают 2 диодика с частотой 2 гц.
Пробовал залить последнюю прошивку с зажатой кнопкой, ОК, получилось.
После залития новой прошивки (В текущем сеансе связи ) можно считать конфигурацию или записать конфигурацию.

Добрый день!
Скажите что было сделано для того, чтобы блок стал работать так как вы описали? SIM карта без пинкода? в телефоне работает?
 
kosДата: Четверг, 01.09.2016, 13:53 | Сообщение # 32
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
на сколько я понимаю ошибка программная, т.к. устраняется перезаливкой шаблона, а через 3 дня опять появляется. На счет гарантии тоже вряд ли, в инструкции указано, что данная функция не основная , не включенная в функционал. Почему то данной функции уделено очень мало внимания, на самом деле очень удобный контроль срабатывания охраны - прослушивание помещений. Очень хочется восстановить данную возможность.

Добавлено (01.09.2016, 13:53)
---------------------------------------------
Консультант, Консультант,

 
КонсультантДата: Четверг, 01.09.2016, 14:53 | Сообщение # 33
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
ошибка программная, но сама ошибка может скрываться в GSM модуле, и тогда это будет не исправимо.
после заливки производится переинициализация модема, наша программа практически ничего не делает в этом режиме - только снимает трубку и кладет трубку
 
kosДата: Четверг, 01.09.2016, 14:55 | Сообщение # 34
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
3 дня то работает !
 
kolyasoftДата: Четверг, 01.09.2016, 22:45 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Текущая картина:
Сим карта Мегафон, без пин кода, баланс положительный. Прошивка 1.07r. При включении поочередно моргают красный и зеленый led.
К компъютеру не подключается, пишет ошибка связи.

При включении с зажатой кнопкой можно считать версию ПО и закачать новое ПО.
Если после закачки нового ПО не отключаться, то можно считать\закачать файл конфигурации.

Если же, соотв. отключить USB кабель, или перезагрузить устройство, то оно опять оказывается в режиме инициализации.

Предистория:

Изначально на корпусе модуля перепутаны номера выводов.
Т.е. топология платы соответствует схеме из PDF инструкции
Но на пластиковом корпусе прибора номера выводов зеркально перепутаны. (См. фото)

1. При первом включении модуль подключался согласно нумерации выводов на корпусе.
Соотв. Питание подавалось на выводы 13(+) и 14(-) которые на самом деле являлись выводами 11(-) и 12(+)
Грубо говоря GND совпало. а плюс шел на in8
Напряжение питание было около 13,5 в (с платы охранной сигнализации)
Прибор при этом моргал 2 ledами сразу с частотой около 2 гц.

2. Тк на объекте прибор запустить не удалось, я взял его домой, определил косяк с маркировкой выводов
и подключил питание правильно. Прибор включился ок, я закачал в него файл конфигурации, пару раз перезагрузил
чтобы убедиться что все ок и выключил.
Дома был БП с напряжением около 12в.

3. Далее, привез на объект, подключаю питание правильно, - прибор не запускается. (моргает поочередно инициализация)

Ок, забираю домой, провожу опыты со старым БП 12в, таже картина. Не выходит из инициализации.
(см. инф. в начале поста).

Добавлено (01.09.2016, 22:45)
---------------------------------------------
Фото корпуса с неправильной маркировкой выводов

 
kolyasoftДата: Четверг, 01.09.2016, 22:49 | Сообщение # 36
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
фото еще раз
Прикрепления: 4409226.jpg (190.7 Kb)
 
kosДата: Пятница, 02.09.2016, 13:32 | Сообщение # 37
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
с моей проблемой поможете ?
 
botchetchkaДата: Четверг, 01.12.2016, 11:59 | Сообщение # 38
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем доброго здоровья!
моё первое сообщение).
Имею BM8039D с прошивкой 1.07t. Была ситуация с потерей связи - устройство подвисало на передаче СМС с частотой 1-3 суток.
Много чего перепробовал, но по-моему устранил. Уже две недели не подвисает.
Что сделал: подключил устройство к конфигуратору, вошел в "ГАРДИАН BM8039/Диагностика/Считать" - там оказалось очень много (сколько точно - не помню)
пропаданий питания. (Я до этого очень долго экспериментировал с устройством, соответственно включая-выключая его). Нажал кнопку "Обнулить". Всё!
На мой взгляд причина кроется в переполнении счетчиков.
Одновременно обнаружил, что в устройстве отсутствует аппаратный сторожевой таймер. Проверил еще в одном BM8039 - та же история!?
Разъемы для их установки есть, а самих плат нету. В описаниях на устройства таймеры предполагаются.
Вопрос: Каким образом можно получить недостающие сторожевые таймеры?
Спасибо.
 
КонсультантДата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:05 | Сообщение # 39
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
botchetchka,
Сторожевой таймер встроен в микроконтроллер, внешнего нет.
переполнение никак не может влиять, за это не беспокойтесь. Возможно у вас проблема в питании/приеме.
 
6471010Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 21:30 | Сообщение # 40
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!

Непонятно почему вылетел GSM блок SIM900. В нем короткое замыкание по питанию. Антенна была подключена и с ней он проработал около 3 месяцев.
SIM 900D я заменил. Но осталось поменять транзистор, на основой плате, через который подается питание на SIM900D.

Вопрос: Из за чего это могло произойти?
Где можно найти схему BM8039D с данным GSM модемом?
И какая маркировка у этого транзистора? На плате он обозначен как VT1
 
КонсультантДата: Воскресенье, 29.01.2017, 23:04 | Сообщение # 41
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте,
Схему прикрепил
http://guard-master.ru/BM8039DOCS/BM8039_SCH.7z
На самом деле короткое замыкание можно найти, но если у вас модуль вышел из строя уже, то стоит проверить вообще - всё. ВОзможно, что у вас случилось превышение напряжения питания. Проверьте блок питания.
 
6471010Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:00 | Сообщение # 42
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо!!!

Буду проверять дальше. По итогам отпишусь.

Добавлено (31.01.2017, 10:00)
---------------------------------------------
Спасибо большое!!!

Заменил транзистор, правда запустить модуль удалось не сразу.
Очень капризен к питанию.

А вот почему он вылетел, остается загадкой.

 