Акимыч | Дата: Суббота, 24.12.2011, 17:54 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Решил я сделать на базе BM8039D, как одну из опций, систему сигнализации для приямка в погребе. В приямке стоит насос с поплавком и как бы проблем не было. Но однажды поплавок заклинило и насос сгорел. В качестве датчиков уровня я решил использовать каналы охраны, т.е. верхний уровень на одном канале, нижний на другом канале и соответственно общий COM. Так как вода является проводником, на этом я и хотел с играть. Но не тут то было. Так как открытый вход канала является 1, то я в программе задал функцию "Пропадание 1". В проге "Онлайн оцифровка входов" я смотрю состояние входа, показывает 7200 Ohm (что это обозначает?), при опускании в воду электродов показывает от 3968 до 4273 Ohm и статус состояния входа не меняется. Вопрос к уважаемым коллегам, как можно реализовать данную функцию. С уважением Акимыч
|
|
| |
odioz0550 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 12:17 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Нужна сигнализация по одному уровню или управление насосом? Если сигнализация, то можно попробовать максимально сблизить электроды. А лучше собрать схемку на транзисторе. Электроды все равно сблизить. Если управление, то у меня тоже вопрос: Пуск насоса должен происходить по верхнему уровню, стоп - по нижнему. Нужен гистерезис, который обеспечивался конструкцией поплавка. Если есть два поплавка, или два других дискретных датчика уровня, можно ли организовать на BM8039D логику схемы на рисунке 2735390.jpg, используя два входа и один выход Гардиан?
Сообщение отредактировал odioz0550 - Суббота, 14.04.2012, 13:14 |
|
| |