geny | Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:16 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Доброго времени! По инструкции термодатчики подключаются к BM8069D по 2-х проводной схеме. Ограничена ли при этом линия 10-15 метрами? Если - Да , то как подключить по 3-х проводной схеме, чтобы увеличить длину линии? Из BM8039D через DB9 выходит 3,6В (pin№5) оно попадает в BM8069D? и куда оно там девается?
|
|
| |
Консультант__ | Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:34 | Сообщение # 2 |
Группа: Удаленные
| Здравствуйте. Откройте блок BM8069D и там внутри будет клеммная колодка, с которой можно взять 3.6В. Если у вас не очень много датчиков на линии, то по двухпроводной схеме может работать на значитетно большие расстояния, чем 10-15м - можно попробовать, прибору хуже не будет.
|
|
| |