Доброго времени!
По инструкции термодатчики подключаются к BM8069D по 2-х проводной схеме.
Ограничена ли при этом линия 10-15 метрами?
Если - Да , то как подключить по 3-х проводной схеме, чтобы увеличить длину линии?
Из BM8039D через DB9 выходит 3,6В (pin№5) оно попадает в BM8069D? и куда оно там девается?
 
Консультант__Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:34 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные





Здравствуйте.
Откройте блок BM8069D и там внутри будет клеммная колодка, с которой можно взять 3.6В. Если у вас не очень много датчиков на линии, то по двухпроводной схеме может работать на значитетно большие расстояния, чем 10-15м - можно попробовать, прибору хуже не будет.
 